        伴隨著中國工業的不段的飛速發展,國內使用市電設備容量不斷擴大,作為備用電源柴油發電機組的容量也隨之不段增大,由于受限于單臺柴油發電機組功率限制,有時甚至需要多臺大功率柴油發電機組并聯才能滿足設備使用要求。

  發電機組投入并列運行的整個過程叫并機,將一臺發電機組先運行起來,把電壓送至母線上,而另一臺發電機組啟動后,與前一臺發電機組并列,在合閘瞬間,發電機組不應出現有害的沖擊電流,不受到突然的沖擊。合閘后,轉子應能很快的被拉入同步,因此發電機組并列必須具備以下條件:

1.發電機組電壓的有效值與波形必須相同。

2.兩臺發電機電壓的相位相同。

3.兩臺發電機組的頻率必須相同。

4.兩臺發電機組的相序一致。

柴 油 發 電 機 組 并 機說明 

  1.     并機控制裝置是設置在發電機組自身的控制屏上,具備多機并聯運行功能,并機臺數最多可達到32臺。

  2. 并聯機組在50%~100%總額定功率范圍內能穩定運行,且可平穩地轉移負載的有功功率和無功功率,有功功率和無功功率的分配差度不大于5%。

  3.       機組從接到起動指令(不包含起動延時時間)到完成并聯輸出(能夠承擔額定負載)的時間不超過60秒。

  4.        正常情況下,柴油發電機和機組并聯控制系統均處于自啟動狀態。當機組接到啟動信號時,并聯控制裝置在收到啟動信號10秒鐘內(可調),所有并聯發電機組同時啟動。首先達到90%的額定電壓和頻率的機組將通過發電機組斷路器連接到應急母線,其余發電機組自動同步后接入,根據負荷重要性,依次投入負載。

  5.        當電網電源恢復供電后,系統經過可調整的時間延遲,自動將所有負荷切回市電電源供電。發電機組將在無負載狀態下運行0到10分鐘(時間可以通過控制裝置調節),控制裝置將自動復位,并為下一次運行作好準備。

  6. 電網電源斷電,全部機組并聯運行2~10分鐘(可調)后,系統判斷負載率,減少機組運行的數量。

  7.          當負載小于機組總額定功率的80%時,自動解除一臺機組的運行;再次根據上述原則判斷是否需再減一臺機組運行;依次類推,直到剩余機組無法再減。

  8. 如果運行過程中,負載增加,則加機原則如下:當負載超過當前運行機組總額定功率的85%時,自動再啟動一臺機組,投入并聯供電。對于80%、85%這兩個參數,可以根據用戶運維要求進行調整,兩個參數的可調整范圍為50%~95%。